拥抱。 2019-08-03 09:58:17 | 浙江省 安装预算 | 576查看 3回答
关于消电算量的问题 ,算管线的问题
消电算量中,图纸没有明确标注,不像强电配电图一回路一回路标注的很清楚。比如端子箱到手报和声光,要用到信号线,24v电源线、电话线。
一、那这三种线是不是要分别单独穿管三根管?但是图纸上就画了一条线。
二、我就想知道。 没有明确说明,不同线分开穿可以否?
三、还有就是 有些线可以共管,那么一般情况,消电中哪些线是可以共管的。?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、是需要各穿各的管
2、如果需要共管那是信号线和24V电源
2019-08-03 10:02:16
-
电源线和线号线可以同管敷设,其余的线路需要单独敷设
2019-08-03 09:59:51
-
除视频线不能与其他线共管(会影响视频信号的波动)外,其它各类线都可以共管,看设计的需要与搭配。
2019-08-03 10:53:05