UncleL 2019-08-03 10:24:25 | 广东省 土建 | 505查看 1回答
绑扎搭接,柱纵筋露出长度为0,计算出来结果怎么不是0。而且编辑钢筋查看计算式中(层高-本层的露出长度+与下层钢筋的搭接+上层露出长度+与上层钢筋的搭接),层高数据有误。实际为3.6m,计算出来为4.2m。
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
图钉 专家
答题: 34153 被赞: 7229
答:一是柱子是否为非抗震,二是层高要查一下柱的实际高度。
2019-08-03 11:29:54
首层柱纵筋问题
负一层无构件,但是首层柱的纵筋仍然下伸插筋,如何修改设置让纵筋,在柱底终止
首层柱纵筋与地下室柱纵筋分开 电渣压力焊的数量怎样确定
主楼和地下室分开计算 就会使首层柱和地下室的柱分开 柱纵筋的绑扎与电渣压力焊怎么确定啊 谢啦!
首层构造柱纵筋往地下伸入多长的长度
首层构造柱纵筋往地下伸入多长的长度(顺便告诉我哪本图集,什么依据,谢谢)万分感谢
为什么首层柱钢筋纵筋没有插入负一层的柱内
各位大佬们,为什么首层柱钢筋纵筋没有伸入负一层柱内,需要调整哪个设置啊
柱纵筋设置
如何在计算设置修改才能使得首层的柱纵筋不会伸入到二层