刘毅 2019-08-06 09:02:39 | 重庆市 安装预算 | 1046查看 3回答
设计说明写明管道穿楼管要设置钢套管?套管比管道大2号?
1、管道为DN25,大2号应该是多少
2、是否只有给水管才有管套管?消防给水管,喷淋管是否需要钢套管
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、管道为DN25,大2号应该是多少 ,大2号应为DN40
2、是否只有给水管才有管套管?消防给水管,喷淋管是否需要钢套管,这个问题要看图纸设计要求和设计说明
2019-08-06 09:05:35
-
1、管道为DN25,大2号应该是多少
答:套管规格是DN40
2、是否只有给水管才有管套管?消防给水管,喷淋管是否需要钢套管
答:一般给排水管道、消防及自喷管道穿越楼板、过墙按照施工及验收规范均需按照套管
2019-08-06 09:06:11
-
1、大2号应为DN40
2、具体看图纸说明。理论上说,除了排水立管之外,穿墙穿楼板都需要套管。
2019-08-06 09:40:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看