拼 2019-08-11 20:06:29 | 河北省 安装 | 868查看 4回答
给排水的套管如何确定啊?
2019-08-11 20:09:42 补充
这个是给水管,我想知道二层以下的管为DN25,二层以上的管为DN20,那套管应该按比DN25大两号的算,还是按DN20大两号计算啊?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按大管径大两号
2019-08-11 20:15:25
-
按DN25大两号来算,不过你的设计图也够怪的,每层楼的分管应该从总管接出去,哪有从一层的分管接的。
2019-08-11 22:37:15
-
套管在楼板上,管道还没有变径,还是DN25的管,所以套管是DN25的(大二号,做成DN40的套管,套DN25的套管子目)。即:DN25的套管是采用DN40的钢管制作而成,但套定额子目,只能套DN25的子目。
首次提交 2019-08-12 04:31:35 最近修改2019-08-12 04:34:31 (修改过1次)
-
你这个图DN25和DN20的变径在2F以上的三通处,因此穿楼板时管道是25的,所有需要下40的套管
首次提交 2019-08-12 09:10:50 最近修改2019-08-12 09:11:15 (修改过1次)