和少山 2019-08-13 14:53:04 | 北京市 安装招投标 | 1212查看 1回答
火灾自动报警系统调试问题
北京12新建定额计算规则,“自动报警系统调试区别不同点数(自动报警系统模块计算点数)按系统计算”,如何理解这句话?意思是不是自动报警系统调试的点数只计算模块的点数,其他的烟感、温感、按钮、手报等均不计算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不是。消防控制主机不同,计算方法不同;
自动报警系统调试点位:
(1)报警控制器总线制的点数;所带的有地址编号的报警器件(探测器、报警按钮、警铃、模块等)的数量,如果由一个模块控制数个探测器,只能计为一个点。
(2)联动控制器总线制的点数;所带的有控制模块的数量,就是点数。
(3)报警联动一体机总线制的点数;所带的有地址编码的报警器件和控制模块的数量总和。
2019-08-13 17:32:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看