*蓝雪* 2019-08-13 16:14:32 | 北京市 土建土建算量GCL2013 | 745查看 1回答
北京地区,外墙涂料计算有关扣窗洞口面积的问题。
北京地区,外墙涂料计算时,窗口四周有30厚的保温砂浆收口,在扣窗洞口面积时,是否应扣除这30厚的保温砂浆面积。例如,窗为C1515,保温砂浆厚度为30厚。在计算外墙涂料扣窗口时,是按1.5*1.5=2.25m2扣除,还是按(1.5-0.03*2)*(1.5-0.03*2)=2.0736m2扣除?谢谢大家!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
外墙涂料计算时,窗口四周有30厚的保温砂浆收口,在扣窗洞口面积时,是否应扣除这30厚的保温砂浆面积。
按立面图示尺寸计算;
按1.5*1.5=2.25m2扣除,侧壁也是按1.5*4*厚度计算面积。
2019-08-13 16:23:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看