你戳我干啥. 2019-08-13 17:07:05 | 山东省 土建 | 1216查看 1回答
板受力筋和板负筋在钢筋计算规则中标注长度位置应如何设置
问题一:板受力筋和板负筋在钢筋计算规则中标注长度位置要从结构说明中确定?
问题二:板受力筋和板负筋在钢筋计算规则中标注长度位置不能从钢筋平面图上直接量尺寸,以此确定标注位置,这种方法是错误的?
问题三:板中间支座负筋是否含支座,选是还是否?
问题四:如图所示,根据此份图纸,板受力筋和板负筋的标注长度位置都要选择“支座内边线”?
有哪位老师可以指点一二,谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般结构说明或者板图下部说明中会提到钢筋长度的起始位置 是支座中还是支座内外边
是错误的,不能在图纸上测量 以标注的长度为准
中间支座是否含支座宽这要看图纸说明而定,两种情况都有可能
你的图纸已经说明中间支座负筋标注的长度是从梁边或者柱边开始的 ,这样钢筋图纸标注的长度是不含支座宽的
图中单边和双边标注的负筋都是从梁内边开始计算长度的也就是图上标注的长度不含支座宽,是支座以外的长度
双边标注的负筋 是不含支座宽的, 单边标注的负筋是 支座内边线
2019-08-13 17:34:54
-
求教各位老师跨板受力筋标注长度位置和单边标注支座负筋标注长度位置
“跨板受力筋标注长度位置”中的"支座外边线”和“支座内边线”哪个含支座宽?“单边标注支座负筋标注长度位置”的呢?谢谢各位老师解答
-
此处的板负筋和跨板受力筋是同时在同一块板上吗还是分区域布置?没有注明是附加钢筋
此处的板负筋和跨板受力筋是同时在同一块板上吗还是分区域布置?没有注明是附加钢筋;此处有了跨板受力筋c8-150,还用布置y方向面筋吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看