yaaaaJ 2019-08-16 15:48:58 | 北京市 土建 | 493查看 4回答
梁上剪力墙的钢筋问题需要帮助
1 为什么在梁上画剪力墙 钢筋量中有 墙在基础左侧水平筋和墙在基础右侧水平筋 这个是什么?可以直接删除吗?
2 图纸中水平筋画了八根 画出来是10根 可以改成8根吗(因为软件默认是向上取整加1)图纸节点大样中钢筋根数是对的吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图纸设计确定没有在梁内的钢筋,可以在工程设置中删除掉的
画了8根,软件计算为10根,那么还是以软件计算为准的,图纸中只是示意,并不是说画多少就是多少的
首次提交 2019-08-16 15:50:58 最近修改2019-08-16 15:55:03 (修改过2次)
-
那两道钢筋数量都没计入不用管的,另一个就更不用管了
2019-08-16 15:52:33
-
如果你的设计图没有这种钢筋,可以删除,10也可以改8,然后,锁定。不过问题是你计算的8是否准确?
2019-08-16 15:53:36
-
在梁内没有就删掉
2019-08-16 15:53:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看