• 关于砌体墙和梁的扣减

    用图一的计算规则计算砌体墙的体积 当砌体墙高度为层高的时候(图二)计算出来体积为0.775 当手动调整砌体墙的标高在梁底的时候(图一)砌体墙的量为0.671  想问这个砌体墙标高应该画到梁底还是层高 还是说计算规则选的不对 (ps:墙不就应该计算到梁底吗那为什么画到层高不自动扣减到梁底呢)梁宽墙厚答疑解惑

    2019-08-17 08:43:21 补充

    图上传的顺序可能有误 应该能看明白 谢谢大家

    2019-08-17 08:52:38 补充

    砌体墙是外墙厚度300 梁宽是200

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    梁与墙体不同厚,计算结果与计算规则设置没关系。而是与你绘制的墙体高度有关系。一般这种情况,实际施工墙体高度应该是到梁底。绘制到层高,即使设置了计算规则,计算出来也不对,只能扣除与梁重叠的部分,不能扣除墙体厚度宽出梁的部分的体积

    2019-08-17 22:26:21 

  • 答:梁宽与墙厚一致或对齐了吗?


    2019-08-17 08:49:57 

  • 这个问题,我也发现了,当自己手动设置墙顶标高在其顶梁底标高的时候,发现比不设置计算出来的工程量要小一点,而且我也去修改了那个计算的扣减规则,发现依旧是小一点,就仿佛这个软件自带的扣减并没有实际减去墙体与梁相交的部分。那么这就是问题的关键,如果你自己手动调整墙体标高而到达扣减目的,在软件的合法性检查中它反而会给你一个警告,上下层墙体不连接。

    我发现这个问题是因为我之前一直用惯了Revit去算量,而这里面的扣减规则是需要自己手动去控制的,没想到反而到了千赢官网首页登录入口,会因为之前的习惯而被软件所不认可,这是没有办法的,主要是软件和软甲之间的差异性

    2020-09-01 10:42:17 