leo、 2019-08-19 11:29:32 | 广东省 安装 | 582查看 3回答
低压工程
请问密集型母线槽2000A/4P和密集型母线槽1600A/4P是不是都要考虑,在同一个变压器两条母线槽?能分析一下吗,不太懂这个麻烦了
2019-08-19 11:42:07 补充
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
两个不同专变接来的,当然都要算。
2019-08-19 11:34:35
-
是二个变压器的进线,各是各的
2019-08-19 11:35:25
-
系统图上,变压器至配电柜是采用2000A/4P密集型母线槽(见截图一);
平面图上,变压器至配电柜是采用1600A/4P密集型母线槽(见截图四);
图纸有错误,问一下设计,才行。
2019-08-19 12:40:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看