蔡工 2019-08-20 14:36:32 | 陕西省 土建 | 1144查看 1回答
陕西2004定额(下册)里脚手架与满堂脚手架的关系?
老师好:
A:陕西定额2004(下册)第40页5条,房屋建筑里脚手架按建筑面积计算,在有满堂脚手架搭设部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算,那么,是不是理解为 里脚手架计算50%,满堂脚手架计算100%,例如:商场建筑面积12000M2,层高6米,共2层,这部分的架手费用:1、13-8里脚手架12000M2*0.5=6000M2
2、13-9每增1.2:12000M2*2*0.5=12000M2
3、13-10 满堂架手架:12000M2
4、13-11增加层:12000*2=240000M2
请问老师:这个理解对吗?
B:里脚手架包含了土建及装修,第40页6条天棚装饰距地面超3.6米计算满堂脚手架,是不是理解为超3.6米计算满堂脚手架,不超3.6米就不可以再计算满堂脚手架?
请问老师,这个理解对吗?
C:土建和装修是同一家单位施工,计算了里脚手架就不需要再计算装饰脚手架,如不是同一施工单位,土建照算,另一家装饰脚手架另计。
请问老师,这个理解对吗?
上述几点,麻烦老师细致看一下,不对之处请指点,再次深表感谢。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,1、里脚手架没有啥问题的,满堂脚手架在3.6至5.2是计算正常计算一次,每增加1.2米按照增加一层,不足0.6米不计算。所以你这个满堂脚手架计算的不对,这个不应该计算增加曾的。2、这个你理解的正确的。3、还有如果不是同一个单位的话,装饰脚手架是可以记取的,但是这个土建的脚手架是需要*系数的,我记得不错的话,应该*0.7的系数。
2019-08-20 22:29:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看