水流指示器和信号阀接的是输入模块还是输出模块?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
水流指示器和信号阀对应的模块均为输入模块,只反馈水流指示器和信号阀的状态
水流指示器一旦动作,输入模块反馈
信号阀只要关闭,会反馈信号到报警主机
另外广播模块为输出模块,执行作用
2019-08-22 09:21:58
-
控制模块(输入/输出模块)
首次提交 2019-08-22 09:04:22 最近修改2019-08-22 09:04:45 (修改过1次)
-
“I”输出报警信号。
水流指示器只能报警,不能控制。(输出模块)
信号阀能报警能控制。(输入输出模块)
2019-08-22 09:17:57
-
水流指示器应为输出模块;信号阀应为输入输出模块。