• 采暖范围问题

    分集水器

    立管

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线



    麻烦问一下各位前辈,这个采暖管道的管材怎样划分呢?这个是一个配套,地上2层,地下1层,主干管从地下车库接进来到地下一层,然后在地下一层接热计量装置,地下一层有一个支管接一组暖气片,然后主立管接到地上1层,在一层分支管,接许多暖气片,这样管材怎样划分?没有分集水器。哪个部位用镀锌钢管,哪个部位用PB管呢?谢谢。


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    截图一、截图二、截图三,因为没有住宅住户(办公楼),所以,全图都是镀锌钢管。从DN40到DN15。

    二层以上是住户,到有住宅住户的楼层上找。

    首次提交 2019-08-24 15:38:09  最近修改2019-08-24 15:55:53 (修改过2次)