神经蛙 2019-08-30 09:13:23 | 湖南省 土建土建计量GTJ | 1815查看 3回答
屋面楼板,附加的负筋布筋范围,如何确定?
已知,上图为 屋面楼板的 附加负筋 属性,范围。 受力筋为双网双向,说明中已注明, 此负筋为附加。
识别负筋后, 负筋的 布置范围是这样的。 请问, 如上图, C10-200的 负筋布筋范围, 需要布置到 下面的红色区域吗? 识别后的 是 不布置到的, 多处都是这样情况, 需要 重新在 红色区域 设置 单边C10-200 出 1050 的 负筋吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
从你的整个图来看,你红色标出来的位置是没有板负筋的,因为靠外的其它区域都没有设计负筋,然后你再看一下,设计说明有没有一句,未标注的板负筋说明。如果有,这些位置按那个钢筋布置。没有就没有负筋了。
2019-08-30 09:27:29
-
需要单边布置(最好找设计院确认一下,作为结算依据)
2019-08-30 09:15:41
-
按截图中的负筋,布置范围是不包括下边红色区域部分的,这部分是设计上有问题,应咨询设计,如果现在做预算时,你可以先按你红色区域部分为单边1050布置.在答凝时提出或直接咨问设计确定.
2019-08-30 09:55:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看