⚓️ 2019-09-02 16:41:10 | 山东省 土建预算土建算量GCL2013 | 488查看 1回答
连梁侧面纵筋和剪力墙水平筋都有时腰拉筋应是几排
侧面纵筋6根,剪力墙水平筋6根,腰拉筋应该是3排还是 6排啊
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:应该是3排
首次提交 2019-09-02 16:42:37 最近修改2019-09-02 16:43:37 (修改过1次)
-
连梁这块纵筋双排 但是识别不了 只能改成一排 这样识别是不是不对 ?如何弄成正确的 剪力墙的也是双排
-
图纸上有这么一句话:当连梁腰筋单独标注(未采用剪力墙水平钢筋)时,单独标注的连梁腰筋应取代此范围内的剪力墙水平钢筋,贯通洞口两侧墙体。 请问这个在gtj中怎么设置?
-
连梁碰到剪力墙时,连梁构造钢筋用剪力墙水平分布筋,需要在连梁侧面钢筋输入吗??
1.需要在连梁侧面钢筋输入剪力墙水平分布筋吗?2.如果输入剪力墙水平筋,原来的连梁构造钢筋还要吗?3.还是连梁侧面钢筋+剪力墙水平分布筋同时输入?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看