suyn2006 2019-09-09 20:20:58 | 重庆市 安装 | 4240查看 1回答
关于消防主机到各层端子箱配线是串联还是并联的疑惑?
截图中消防主机到第一层的消防端子箱的桥架距离是100m,到第二层消防端子箱的距离是200m,第一层端子箱到第二层端子箱的距离是50m,如果报警二总线+电源线是(NHRVS-2*1.5+NHBV-2*4),那么报警线NHRVS-2*1.5桥架中的工程量是100+200=300m,还是100+50=150m?
电源线NHBV-4桥架中的工程量是(100+200)*2=600m,还是(100+50)*2=300m?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一、信号线NHRVS-2*1.5桥架中的工程量是100+200=300m,即;一个防火分区(一个短路隔离器)一根信号线。
二、电源线NHBV-4桥架中的工程量是(100+50)*2=300m,即;电源线主干线是4.0mm²,一个回路要管几个防火分区,具体管几个,要看设计在系统图上的标注是几层(几个防火分区)一根电源线。
2019-09-10 07:36:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看