tjck 2019-09-11 08:49:16 | 广东省 安装结算 | 1556查看 3回答
DN40的PVC管要用多大规格的阻火圈呢?(给水管穿墙处)应该选哪一规格?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
多大的管就用多大的阻火圈
2019-09-11 08:52:29
-
DN40不需要设置阻火圈,给水管不需要设置阻火圈
根据CJJ-T-29-98第4.1.14条1 ,≥110mm塑料管穿楼层时应设阻火圈。
建筑给水排水设计手册(第二版)上
P182 第二章 建筑排水
(7) 塑料排水管道穿越楼层防火墙或管井时,应根据建筑物性质、管径和设置条件以
及穿越部位防火等级等要求设置阻火装置。
1) 高层建筑内公称外径大于或等于 110mm 的明设排水立管,在穿越楼层处应采取设
置阻火圈或防火套管等防止火灾贯穿的措施。
2) 高层建筑内公称外径大于或等于 110mm 的明敷排水横支管接入管道井、管窿内的
立管(立管上未设阻火圈)时,在穿越管井、管窿壁处应采取设置阻火圈或防火套管等,
防止火灾贯穿的措施。
3) 排水横干管不宜穿越防火分区隔墙和防火墙;当不可避免确需穿越时,应在管道
穿越墙体处的两侧采取设置阻火圈或防火套管等防止火灾贯穿的措施。
4) 公共建筑排水立管宜设在管道井内,当管道井的面积大于 1㎡时,应每隔 2 -3 层
结合管道井的封堵采取设置阻火圈或防火套管等防延燃措施。首次提交 2019-09-11 08:52:33 最近修改2019-09-11 08:55:02 (修改过1次)
-
DN40不需要设置阻火圈
2019-09-11 09:13:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看