朱小姗 2019-09-11 11:47:43 | 河南省 安装安装算量GQI | 12957查看 3回答
防火门监控系统,消防电源监控系统 接线问题
1、防火门监控系统中,接线是每个防火门都要单独接线到区域分机,还是一根电源总线整体串联;
2、消防电源监控系统中,同样的问题;
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、防火门监控系统中,接线是一根电源总线整体串联;
2、消防电源监控系统中,同上(总线制的)
2019-09-11 11:55:35
-
一根总线(通讯线+电源线)整体串连;
2019-09-11 12:39:36
-
1、防火门监控系统中,接线是每个防火门都要单独接线到区域分机,还是一根电源总线整体串联;
防火门分常开和常闭防火门
单开或双开常闭防火门,防火门平时处于常闭状态,门磁开关保持吸合。防火门被开启时,门磁开关通过监控模块向防火门监控器发出信号,提示防火门处于开启状态.当门扇不能完全闭合时,门磁开关通过监控模块向防火门监控器反馈故障状态。门磁开关不得破坏门扇与门框的密闭性。
单开或双开常开防火门,设置电磁释放器、机械闭门器及门磁开关。电磁释放器、门磁开关分别与监控模块连接,防火门处于常开状态。防火门监控系统参与联动,由其所在防火分区内的两只独立的火灾探测器的“与”逻辑报警信号或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮的“与”逻辑报警信号作为消防联动的触发信号。火灾报警控制器或消防联动控制器确认该信号后,防火门监控器通过监控模块使电磁释放器动作释放链条。门扇在机械闭门器的作用下完成关闭,门磁开关吸合后,通过监控模块向防火门监控器反馈防火门关闭信号。当门扇不能完全闭合时,门磁开关通过监控模块向防火门监控器反馈故障状态,门磁开关不得破坏门扇与门框之间的密封性。
那么也就是常闭防火门只有一个监控模块,串联一根总线接即可,常开防火门模块需要接24V+总线。都是串联到总线当中的,
2、消防电源监控系统中,同样的问题;电源监控只有总线,和监控的前端取样设备(电流互感线圈),也是串联到总线当中
2019-09-11 13:25:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看