李增军 2019-09-12 09:32:37 | 重庆市 安装 | 6051查看 2回答
消防风机的防火阀单输入输出模块的连线问题
防火阀的控制模块连线:1、电源线;2、报警二总线;3、防火阀到配电箱内的风机控制器的连线:4、至消防控制室的手动控制盘连线;5、防火阀至控制模块的连线;
我看图纸上是这样写的,对不?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
防火阀的控制模块连线:1、电源线;2、报警二总线;3、防火阀到配电箱内的风机控制器的连线:4、至消防控制室的手动控制盘连线;5、防火阀至控制模块的连线;
我看图纸上是这样写的,对不?
防火阀:分两种:一种自动关闭,送去信号。模块为信号模块,直接报警二总线。信号模块至防火阀接2根信号线。还有一种自动关闭或者电动关闭,送出信号。输入模块,24v+报警二总线。防火阀至输入模块接四根线。
手动控制线是在风机控制柜至消控中心控制柜的直启盘的直接线。
2019-09-12 14:39:13
-
一个完整的控制阀连线就是这样的
电源和二总线是联动功能
防火阀到配电箱的连线是与风机形成自锁模式,防火阀熔断关闭的情况下,风机停止;
到消防控制是手动盘,目的是直接远程可以关闭防火阀
防火阀到模块的连线,就是完成联动功能的接线
2019-09-13 01:27:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看