xiaoxi 2019-09-16 15:06:58 | 四川省 土建 | 508查看 2回答
下列做法中哪些需要分列
屋3
1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层,设纵横间距≤1000mm的分格缝,缝宽10mm,缝内
卷材防水保嵌填高分子密封膏
2. 隔离层:聚酯无纺布一道(≥150g/m^U瞊U)
3. 35厚挤塑聚苯板保温隔热层(挤塑聚苯板的燃烧等级为B1级)采用同性粘接剂与防水层粘
接
4. 20厚1:3水泥砂浆保护层
5. 1.5+1.5厚P类湿铺高分子防水卷材防水层两道,遇墙或构筑物上翻至屋面建筑(覆土)完成
面250,阴角做R角,泛水部位做300mm宽1.5厚无膜双面自粘橡胶沥青卷材附加层
6. 刷专用底胶剂一道
7. 20厚1:3水泥砂浆找平层
8. 1:6水泥炉渣找坡层,找坡详平面(最薄30厚)注:找坡层抗压强度不小于3MPa
9. 钢筋混凝土屋面板(清理基层)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
保温与防水单列
2019-09-16 15:10:45
-
除了第6、8项,其它都要列。
2019-09-16 16:34:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看