小曦951123 2019-09-19 11:06:36 | 浙江省 土建 | 3749查看 4回答
箍筋及拉筋的弯钩
1、构造柱为非抗震构件,箍筋弯钩模型中采用了抗震弯钩值,请问如何修改?
2、升级工程弯钩设置的剪力墙三级钢拉筋弯钩值为6.9D,请问千赢官网首页登录入口是如何考虑的?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
计算设置—弯勾设置
2019-09-19 11:09:07
-
计算设置里面找找
2019-09-19 11:10:02
-
将计算设置中的工程抗震改为图元抗震即可
2019-09-19 11:10:48
-
箍筋弯钩由11.9d变成13.57d?
千赢官网首页登录入口GTJ2018箍筋弯钩长度的计算结果为什么成了13.57d,而不是原来的11.9d,如图1所示。
一、11.9d是怎么来的?
要弄清楚这个问题,我们首先要搞清楚11.9d是怎么来的。关于11.9d是怎么来的,如图2所示。
图2
从图2可以看出,11.9d实际是直段长度10d和弯曲调整值1.9d组合而来的。
这里注意,图2中的10d是弯钩的直段长度,其实应该是10d和75取大,一般情况下都是10d,所以,我们平常见的最多是11.9d。
接下来我们详细讲一下,1.9d是怎么来的,请看图3。
图3
下面我们来看看,怎么能算出1.9d。
这里有一个前提,箍筋弯钩的弯曲直径D=2.5d,这是之前算1.9d的重要依据。
弧长AB-AC
=[(D/2+d/2)×2*3.14/360×135]-(D/2+d)
=[(2.5d/2+d/2)×2*3.14/360×135]-(2.5d/2+d)
=1.873d
≈1.9d
1.9d再加上10d就是11.9d。
二、13.57d是怎么来的?
弄清楚了1.9d是来的,13.57d的来历就简单了,其道理是一样的。都是弧长AB与标注长度AC之差,只是弯曲直径D由2.5d换成了5d,讲5d带入公式,得到:
弧长AB-AC
=[(D/2+d/2)×2*3.14/360×135]-(D/2+d)
=[(5d/2+d/2)×2*3.14/360×135]-(5d/2+d)
=3.565d
≈3.57d
3.57d再加上10d就是13.57d。
三、弯曲半径是如何规定的?
不管是11.9d还是13.57d都有一个关键前提,就是弯曲半径,那弯曲半径是怎么规定的呢?
大家翻到平法图集16G101-1的57页就能看到弯曲半径的规定。
图4
千赢官网首页登录入口软件在参考图集的基础上,根据实际经验对弯曲直径D作了一点微调。
图4中的一级钢筋弯曲直径仍然是2.5d,所以弯曲调整值仍然是1.9d。
二级钢弯曲直径取值是4d,所以计算出来的弯曲调整值是2.89d(算法相同),
三级钢弯曲直径按5d考虑的,计算出的弯曲调整值是3.57d。
四级钢弯曲直径按6d考虑的,弯曲调整值是4.25d(算法相同)。如图5所示。
图5
总结
弯钩长度3.57d长度是由弯曲直径决定的。
当弯曲直径D=2.5d时,
弯曲调整值是1.9d,
弯钩尺寸就是11.9d。
当弯曲直径D=5d时,
弯曲调整值3.57d,
弯钩长度变成13.57d。
2019-09-19 11:33:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看