我这图纸中楼层等电位,卫生间等电位都没有图例的,就在设计总说明里有文字描述而已,
我这图纸中楼层等电位,卫生间等电位都没有图例的,就在设计总说明里有文字描述而已,这样怎么办,做预算时候是不是要算进去,凡是金属管,电气设备金属外壳,桥架,所有金属外皮的东西几乎都要做等电位,但图纸并没有画那么多线啊,设计倒是省事,就一句话说做卫生间,电井等电位,楼层等电位,却没有给出CAD线走向,这样岂不是要自己发挥想象来画上去了?还是说预算时候不做,等到结算看工地实际是否有做再做?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图纸说明有,就得计算,毕竟说明也是图纸的一部分
2019-09-20 17:24:38
-
需要作进去,不然以后麻烦
2019-09-20 17:25:32
-
做进去呀,局部等电位箱肯定是要做的
比如电井、卫生间等数一下个数,就知道多少个等电位箱子了
2019-09-20 20:12:20
-
也是要做的,一个等电位连接箱,30公分镀锌扁钢接圈梁,然后1.6米左右的BV4导线和PC管连接插座做二次接地
一共就这几个工程量
有多少个卫生间,这个工程量乘多少倍即可
2019-09-21 17:41:38