C 2019-09-20 19:36:09 | 广东省 土建 | 1660查看 3回答
请问柱、梁纵筋由钢筋长度引起的搭接区域是否需要箍筋加密,还是说只有设计搭接区域才需箍筋加密?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
维达詹工 专家
答题: 124968 被赞: 42594
你好-设计搭接区域才需箍筋加密。
2019-09-20 19:43:22
加腋梁 专家
答题: 2878 被赞: 2222
只要是绑扎搭接的话,都需要箍筋加密,并不是说设计搭接区域。
2019-09-20 20:13:32
gu 专家
答题: 989 被赞: 261
绑扎情况需要,是5d,100 取小数值,
2019-09-20 20:26:23
柱子搭接区箍筋加密
GTJ2018钢筋,层高3米:柱子搭接区箍筋。软件设置搭接区不加密,计算得16条箍筋,正确。设置搭接区加密,计算箍筋30条???按我理解的是.搭接区1.4*37d应该是600多,设置搭接区加密应该是多3~4条箍筋,两个即是多6~8条箍筋,应该是22~24条箍筋才对,但不管怎么弄软件不是计16就是计30.请大神支招,求解,感谢2020-04-18 17:27:30 补充不管怎么设置,软件不是计算16条就是计算30条
暗柱搭接区箍筋加密
暗柱设计没有箍筋加密,但是搭接区箍筋要加密,现怎么设置和计算。
柱搭接区加密
市政工程,下图这种构造柱(GZ)计算箍筋时需要考虑搭接区加密吗?
纵向受力钢筋搭接区箍筋
纵向受力钢筋搭接区箍筋需要加密,请问这个搭接区,是不是为1.3Ll。也就是说是那个绑扎搭接连接区段长度
关于柱搭接与箍筋加密
有个项目内部清单规定不计算任何搭接,但是现在要求计算柱箍筋加密,要怎么设置?