• 我一直搞不清楚卫生间等电位箱,楼层等电位箱,避雷引下线之间的连接关系

    到底卫生间等电位箱是接到该层的层等电位箱还是接到距离最近的避雷引下线?刚才有老师说卫生间箱接到避雷引下线,可我在别处看又说卫生间箱接到层等电位箱去,既然接了层箱,层箱又接地下室的总等电位箱,不就满足要求了,为何还要再重复接到避雷引下线去?

           还是说二选一,如果接了避雷引下线,就不用接到层箱,是这样吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    接了避雷引下线,就不用接到层箱,是的,应该接到引下线

    首次提交 2019-09-21 12:40:24  最近修改2019-09-21 12:40:55 (修改过1次)

  • 是这样,正确的。

    2019-09-21 13:23:05 

  • 卫生间局部等电位不与防雷引下线进行连接,因为局部等电位没有接地电阻的测试要求只有环通电阻的测试要求!只要将卫生间底板钢筋网上层的钢筋点焊(与圈梁钢筋进行点焊),形成不大于60*60的网格,遇到有剪力墙的建筑,要在剪力墙里敷设横筋,也要点焊成60*60的网格。采用4*25的镀锌扁钢从圈梁上引出到局部等电位端子箱,局部等电位箱一般设在洗脸盆下方,距地面30CM处,并将最近的三孔插座内的PE线用2.5平方毫米的软线与局部等电位端子连接。

    2019-09-21 14:01:51 