黑手绳 2019-09-26 20:57:00 | 广东省 安装 | 1488查看 1回答
关于报警总线及24V电源线的问题。
就是到底那些东西是用报警总线连的,哪些是24V电源线连接的呢?哪位大神可以能够具体告诉一下?例如:烟感、手报等只用报警总线,输出模块类需要报警总线 + 24V电源线。那还有哪些呢?输出模块类包含地址模块吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
探测器、手报、消火栓按钮等等(信号线)
模块、声光报警器(信号线+电源线);
摄像机(信号线+电源线+视频线)
2019-09-26 21:10:52
-
系统图中24V电源线接声光报警器的输出模块,其他7个声光报警器设备还需要接24V电源线吗?平面图中24V电源线没有接至各个报警器
-
请教两个问题:消防四总线中,P线不是已提供了电源,为什么还要24V DC电源线?
请教两个问题:①消防四总线中,P线不是已提供了电源,为什么还要再拉一根24V DC电源线?【请解释说明下,感谢】②二总线只有P线和G线,是否同四线总线一样,也需要再拉拉一根24V DC电源线?
-
消防联动线、电话通信线、广播总线、DC24V电源线、回路总线这些都是总线进线
2021-06-25 12:05:50 补充消防联动线、电话通信线、广播总线、DC24V电源线、回路总线这些都是总线进线都是直接从电房楼层的总高度就好了?还是我这后面这个图?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看