Ramos 2019-09-29 09:43:10 | 河北省 土建 | 629查看 2回答
12g614的图纸中构造柱只写了墙厚*200的,那100墙纵横交错的地方用设置构造柱吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
小李飞刀 黄金专家
答题: 29776 被赞: 9669
需要的。构造的尺寸为100*200。
2019-09-29 09:44:35
xagcc 钻石专家
答题: 312259 被赞: 70440
要设置的。
可以设置100*100的,也可以钻空子设置100*200的
2019-09-29 09:45:36
构造柱问题
老师好,如下图。设计说明中规定:1、墙上开大于2.1米的洞口,洞口两边均设构造柱。2、砌块墙的门洞两侧应设置100毫米厚的钢筋混凝土抱框,钢筋2c12,连系筋c6@200。问:1、那门洞口两侧我到底设置构造柱呢还是设置混凝土抱框呢?2、如下图我设置构造柱的话,构造柱会与框架柱重叠怎么办?3、混凝土抱框的水平连系筋就是拉筋吗?混凝土抱框套项时套构造柱吗?望截图说明十分感谢
钢筋识图问题..
图纸见附图,车库外墙下面的基础做法 1.此范围通筋变为14/16@100,意思是在(150+墙厚+600)这个范围里,横向和纵向钢筋14和16交替布置吗?间距100的话,这个范围加起来都700多了,现场布置只有5个纵向钢筋是少了吗? 2.因为钢筋直径不同,所以往车库里的钢筋锚固直锚和弯锚交替布置,那么在转胎膜那里弯折的钢筋长度也应该不一样把,现场是下料长了吗? 3.侧面钢筋数量怎么看,是在16G图集上面数吗?那个上面画了3根,所以应该按照3根设置吗? 4.图纸上说构造见16G图集,我查了下图集感觉上面画的也没什么用啊?我附了截图您看下这个图集看出来哪些构造是和示意图不一样的 5.A这块放射筋构造哪里有依据啊?图集上有吗?图纸上说明只找到这句话,说的好像是板的事儿把?筏板这块也需要附加筋吗?看不懂啊