我为苍生 2019-09-29 10:41:22 | 河南省 土建预算施工土建算量GCL2013土建计量GTJ | 3126查看 1回答
砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,其他层为钢筋混凝土板带
1、规范规定:“砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于120mm,纵筋不少于4ф10,箍筋6ф@200;其它层在窗台标高处,应设置通长现浇钢筋混凝土板带,板带的厚度不小于60mm,混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3ф8。”
2、疑问:顶层底层和其它层设置的这个“通长的窗台梁或者钢筋混凝土板带”所指的“通长”是什么意思?具体是怎样操作的呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
砌体工程的顶层和底层设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,可以用圈梁来画,在外墙一周的窗户处来画,顶标高是窗户洞口底标高,然后按要求配筋;其它层在窗台标高处,可以用板来画,到剖面详图找这个板带的宽,然后沿着外墙一周绘制板带,最后按要求配筋即可
2019-09-29 15:06:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看