• 河南安装定额2016关于电缆芯数的问题

    定额计算规则第四册第九章第二条中的第7条,说电力电缆敷设是按三芯(包括三芯接地)编制的,每增加一芯相应定额增加15%

    而定额解释中说五芯电缆定额子目乘以系数1.15,六芯电缆定额子目乘以1.3,以此类推

    问1:三芯接地是什么意思,是四芯的意思吗?如果是四芯定额就应增加15%,而定额解释中五芯才增加15%,这是不冲突了吗


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 电力电缆敷设是按三芯(包括三芯接地就是指四芯)编制的;四芯电缆按子目套不增加系数,5芯以上电缆才增加相应系数。

    2019-10-03 10:06:39 

  • (三芯接地,是四芯的意思),定额解释是说三芯,包括四芯,不增加系数。五芯电缆定额子目乘以系数1.15,六芯电缆定额子目乘以1.3,以此类推。

    不冲突。