18581928264 2019-10-05 18:01:11 | 四川省 安装 | 677查看 2回答
各位老师好!请教一下消声器的识图问题哈~还望各位老师不吝赐教~
老师好,我想请问一下图上消声器的规格应该是多少呢?是按照图上标注的规格2000*500,还是按长边加上400,短边加上100,即2400*600呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
消声器尺寸通常图纸会给出L长度,宽高尺寸同管道尺寸,这里消声器比管道大,是因为外形尺寸会有夹层隔音材料厚度,这个我们是不计算的
2019-10-05 19:41:33
-
是按照图上标注的规格2000*500,不能随意更改。
2019-10-05 20:10:07
-
各位老师好,我想请问一下这地方图纸要求SC50的套管,为什么套定额之后主材显示的是DN80呀,需要我修改主材再改回DN50吗?图纸和操作界面视图如下
-
各位老师好,我想请问一下电线2*2.5的情况套定额是选择2.5mm以内吗?
还有就是这种2*2.5规格的电线在计算清单工程量的时候是不是需要×2呢?还是保留模型的工程量呢?附图如下:新人小白,请多多指教,谢谢各位老师们!
-
各位老师好,我想请问一下安装电气配电箱底座的槽钢除锈刷油需要单独再套一个定额吗?
槽钢定额的工作内容里有油漆,但不清楚是不是除锈刷油的油?是否需要单独再套一次定额呢?项目特征及工作内容已附图,谢谢各位老师们。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看