没有感情的算量机器 2019-10-06 11:36:39 | 广东省 土建预算土建计量GTJ | 1105查看 1回答
保护层小于等于5d是箍筋的间距怎么取值 平法上没说 网上搜了都是min(10d,100)请问是怎么得出来的
2019-10-06 14:33:27 补充
网上看了几篇平法解读的文章都写了是min(10d,100)我看平法上的意思是min(5d,100)?不知道我又没有理解错
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
路漫漫 专家
答题: 677 被赞: 929
应该按平法说明,min(5d,100)
2019-10-06 15:37:22
基础梁的箍筋根数怎么算?
箍筋根数就是肢数吗?
箍筋根数问题
请问箍筋根数的计算 是(净长-2*0.05)/间距+1 算出来后是小数时进行的向上取整加一,还是算到 (净长-2*0.05)/间距 这一步有小数时,向上取整再把原来的1加上? 如3.2+1=4.2 再变成5+1 还是3.2变成4再加1问题补充:就是有小数时,算上原来公式有的一个加1,到底是加一次1,还是加两次1
箍筋根数
为什么建模过程中混凝土强度等级会影响箍筋根数?混凝土强度等级不是只影响长度吗?
暗柱箍筋根数问题
层高3m,柱的箍筋根数是Ceil(500/100)+1+Ceil(450/100)+1+Ceil(2000/200)-1暗柱是Ceil(500/100)+1+Ceil(950/100)+1+Ceil(1500/200)-1,950是哪来的,为什么比柱多500,也没有找到设置项
柱箍筋根数计算问题
情况:首层绘制柱全部纵筋为12C12,箍筋间距300,柱净高1米,上下层构件对接,根据公式计算,显然不是我想要的工程量。(若改2~3米也只相差几根箍筋)问题1:Ceil(2.3*64D/Min(5D,100)),的计算公式怎么理解,求解+依据来源问题2:软件在什么情况才会考虑设计搭接增加的箍筋?问题3:如果柱高只到层高的一般,那么柱箍筋会增多,改如何处理此问题?问题4:图3设置否之后是可以不考虑设计搭接增加的箍筋工程量,那么我需要考虑设计搭接合理增加的工程量,此问题该怎么处理?欢迎大神交流