卡鲁不太卡 2019-10-09 10:08:44 | 陕西省 土建钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 639查看 2回答
请教专家们,如图纸所示筏板下部U形钢筋如何布置
编辑钢筋图形、计算表达式后锁定汇总计算如下图,钢筋还是伸入两侧筏板45*d,节点设置也已经修改,请教这种情况怎么处理
2019-10-09 10:33:27 补充
墙下条形基础不能添加侧面钢筋,不能编辑底部U型钢筋,用筏板代替,使用编辑钢筋替换钢筋图形,多出来两边46*d,与图纸信息不符,节点设置里面改筏板基础钢筋锚入相邻筏板构造,锁定,汇总计算46*d弯折两侧锚入钢筋还是在加在总量里面
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你这分明是墙下条基,你怎么做的,没看懂
2019-10-09 10:13:28
-
先汇总计算,然后再在编辑钢筋中修改,最后锁定
2019-10-09 10:20:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看