张三荣 2019-10-12 15:52:40 | 北京市 安装 | 1687查看 2回答
北京定额14-19“1kV送配电系统调试”里调试的范围是哪?
“1kV送配电系统调试”里的调试范围具体指的是调从低压柜到所带出线还是所有低压柜本体,若无低压出线是否需要做1kV送配电系统调试?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
从低压配电室到本系统终端
2019-10-12 15:58:07
-
一、“1kV送电系统调试”;变压器、送电电源线(母线槽或电缆)、低压柜(成排)三者之间的配合调试,计量单位是“系统”,一个进户电源为一个“系统”,即;双电源计算工程量为2(个系统)。
二、“1kV配电系统调试”;配电电源线(母线槽或电缆)、低压柜(成排)二者之间的配合调试,计量单位是“系统”,一个进户电源为一个“系统”,即;双电源计算工程量为2(个系统)。
三、(低压柜的出线,计算配电箱单体调试费。)
首次提交 2019-10-13 05:00:33 最近修改2019-10-13 05:01:34 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看