邮箱:1793950241@qq.com 2019-10-13 19:25:20 | 广东省 安装机电设计预算 | 574查看 1回答
怎么分辨雄安房系统是多线制还是总线制
有写总线的是总线制 没写的是多线吗?也就是说去过去八个防火分区它需要走八次?
2019-10-13 19:26:30 补充
火灾自动报警系统
2019-10-13 19:38:58 补充
或者告知哪一种是总线制还是多线制,应该看哪个位置?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一、写总线的是总线制, 没写的是多线制,也就是说去八个防火分区它需要走八次。(仅限于火灾自动报警系统)
二、24V电源线、广播线、消防电话插孔线、手报控制专用线、直控线、启泵线、报警阀启动喷淋泵控制线(这7种线除外,不是总线制,也不是多线制)
首次提交 2019-10-13 19:39:53 最近修改2019-10-13 19:41:13 (修改过1次)