叁柒贰拾壹 2019-10-14 09:36:48 | 广西壮族自治区 安装结算 | 939查看 4回答
图上一个配电箱,什么时候需要套控制开关及安装+亚铜接线端子?
默认套了一个【成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 0.5】
以下是补充的
【控制开关安装 小型自动空气开关 装置式 三极 额定电流 A 以内 30】
【小型空气漏电保护开关 组合式 回路数 10 以内】
【压铜接线端子 导线截面(m㎡ 以内) 16】
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
安装空箱,配开关,压线。
2019-10-14 09:40:12
-
压接铜接线端子,需要另行计算,不包括在配电箱安装子目中。
配电箱内的电气零配件,不得另行计算。
2019-10-14 09:40:22
-
控制开关是包括在配电箱价格内了不需要再计算
大于10平方的线需要计取接线 端子
2019-10-14 09:43:54
-
成套配电箱是不需要补充控制开关机安装的,因为开关应该含在撑到配电箱内,压接端子或者盘柜配线应该看清单组项是否含次内容在进行组项。是组在配电箱安装内还是算在配柜配线里需要看清单项目内容
2019-10-14 09:43:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看