活了一百万次的猫 2019-10-16 11:09:04 | 山东省 土建钢筋算量GGJ2013 | 231查看 3回答
此墙基用条形基础+基础梁的形式,计算时基础梁提示梁跨不正确,长度没问题
而且支座为啥只有一个?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不应该用基础梁定义,用条形基础+暗梁布置。
2019-10-16 11:17:31
-
基础梁布置应贯通独立基础
首次提交 2019-10-16 11:11:28 最近修改2019-10-16 11:11:52 (修改过1次)
-
方法一:梁支座识别不正确,点击【重提梁跨】或者【批量识别梁支座】,重新判断梁支座;
方法二:支座宽度识别不正确,在原位标注A1,A2,A3,A4位置修改。2019-10-16 11:14:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看