空 2019-10-16 21:50:17 | 北京市 安装招投标 | 2071查看 1回答
老师好,我想知道一套低压设备(主进柜2台、馈线柜4台、电容柜2台和联络柜1台),这四种低压柜大小不一样,价格也不一样。我在清单上怎么套取清单和定额 。这个能行吗 ?求解答 !
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
大海 钻石专家
答题: 94746 被赞: 82526
能行。
低压馈线柜,是低压开关柜(出线柜),不能套低压电容柜的定额子目,换成低压开关柜的子目。
2019-10-16 22:04:40
500V箱变套定额这么项目多对吗?
我公司安装500V箱变一台,图中有高压柜两台,低压柜四台,变压器一台,电力施工单位报一份预算,项目有:1、500V箱变本身的安装及设备2、电流互感器安装及设备3、电表仅安装4、电气仪表远程采集器安装及设备5、负荷开关2台,6、电力变压器试验7、低压送配电系统调试8、电流互感器试验9、变压器交接试验10、高压柜交接试验11、绝缘工具一套,他们说交接试验是交给供电局时要做的试验,不然供电局不接收,项目所在地是北京,他们报的项目都对吗,是否有多报,请各位懂行的请指教,谢谢问题补充:负荷开关不含设备,互感器3台,试验也是3台的,
电气配电柜方面
1、电源进线柜套什么定额,2、电容补偿柜套什么定额,3、AA3低压GCS配电柜套什么定额,4、配电柜AL1-备-计量套什么定额,5、配电柜AL1-备-配出套什么定额,6、控制箱7、凝结水泵控制箱AP-1-HR1,。我套上了,但是不知道对错。。。问题补充:谁能帮我套下定额项,让我看一下子,套那个,编号。列如:3-241什么的。。
成套组合箱式变电器
现新做一成套组合箱式变电器(含高压柜3台,低压柜4台),施工单位上报调试内容如下:(1)变压器单体调试 变压器容量800kVA以下 (2)变压器系统调试 800kVA以下(3)成套配电柜单体调试 1kV电容器柜 (4)送配电系统调试 1kV (5)送配电系统调试 10kV (6)母线 (7)接地电阻试验 (8)10kV电力电缆调试 耐压试验 (9)10kV电力电缆调试 局放试验 (10)组合式成套箱式变电站调试 500kVA以下 (11)变压器强制检验 请问以上调试那个应该给 那个不应该给
弱电柜套定额问题
1.一台规格为800*1600*600的落地安装的弱电柜,里面有网络交换机和电话交换机,请问此弱电柜套什么定额? 我用的是北京12定额 2.编制投标报价时,在配管清单项中的清单描述中有接线盒和灯头盒安装描述,改怎么确定接线盒和灯头盒的数量?
各位老师,请问送配电系统调试怎么计算
比如地上两栋楼的配电箱电源引自地下室(两栋楼的地下室连通为一个整体)强电间的配电箱,地下室配电箱电源引自分变配电室(在地下室)的低压配电柜;分配电室有4台高压配电柜(2进线2出线),两台变压器,若干个低压配电柜;分配电室的电源引自整个项目的总配电室;分配电室和总配电室的设计说明中都有写双路电源供电。问题:1.送配电系统调试的范围?调的是配电箱柜、线缆?包括支路管线和灯具插座等用电设备吗?2.地上两栋楼、地下、配电室是分开计算的,四部分都需要套送配电系统调试吗,还是只有配电室套?3.送配电系统调试的工程量是按什么计算的?是仅限总配电室和分配电室的进线电源,还是高低压配、电柜配电箱的数量,或这些算一个系统整体只套一个送配电系统调试?4.北京定额配电箱是按回路数量套的,备用回路(无管线)要计算吗?