從记住以后 2019-10-17 14:08:32 | 山东省 安装预算 | 2248查看 2回答
排烟系统应按高压计算,1600*1000的风管厚度应该为1.5的。怎么套定额
山东青岛
2019-10-17 14:09:59 补充
我的是16定额
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
正常套风管的子目,只是在计算主材价格时,按1.5mm厚计算钢板的主材费。
2019-10-17 14:30:11
-
首先你要知道你的管道材质,形状,用途,还有制作和安装来区别定额子目的。这个应该是矩形风管,以镀锌铁皮为例1600*1000
首次提交 2019-10-17 14:14:59 最近修改2019-10-17 14:24:34 (修改过2次)