北京定额中消防电的调试这些定额的点数怎么计算
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
顾名思义,前面几个都是有这样东西就算几个调试。切断非消防电源调试?这条我估计是指带有UPS的配电箱。不知道对不对。
2019-10-18 09:32:27
-
防火卷帘门是按卷帘门的樘数为点数
电动防火门也是一样的樘数为点数
电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 以各种阀门的个数为点数
切断非消防电源调试,一般按应用低压配电室应用在正常照明配电箱的回路上,按回路计算点数,举例如WL1回路,这个回路带AL1 AL2 AL3 那就是一个点
消防风机调试按消防风机数量
消防水泵联动调试按消火栓和喷淋泵数量
消防电梯按消防电梯数量
一般可用电梯调试按电梯数量。