弹棉花 2019-10-21 15:47:27 | 山东省 土建 | 602查看 4回答
现场怎么做的
框架结构, 压顶伸入墙内300, 这时窗边距离框柱边还有20公分,那么这样的情况下, 实际现场施工,压顶钢筋碰到框柱 还要植筋吗? 还是直接压满20公分即可?不需要植筋?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
压顶同墙宽度的直接压满20公分即可
首次提交 2019-10-21 15:50:09 最近修改2019-10-21 16:05:46 (修改过1次)
-
植筋,深人按15D计算
2019-10-21 15:53:51
-
答:压入墙20公分,不用植筋。
2019-10-21 16:35:59
-
一般做法是直接压满20公分即可,不需要植筋 。
2019-10-22 08:40:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看