Arthur立 2019-10-21 17:28:26 | 广东省 安装机电招投标预算结算 | 1619查看 2回答
广东省10定额中,消防水系统调试,500点内,单位是系统,请问数量怎么定义?
广东省10定额中,定额消防水系统调试,500点内,单位是系统,请问系统的数量怎么定义?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
每个防火分区为一个“系统”,每个系统(防火分区)内必须安装一个水流指示器。
即;水流指示器就是防火分区的数量,也就是“系统”的数量。
2019-10-22 06:23:21
-
水灭火系统控制装置的调试指的是跟消防联动的点位,点位包含水流指示器、信号蝶阀、报警阀、水泵、消火栓。
2019-10-21 20:42:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看