我就这样吧哼 2019-10-24 20:41:10 | 北京市 安装预算 | 8178查看 4回答
计算配线工程量时,遇到接线盒时需要预留吗?预留多长
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
0.3米
2019-10-24 20:45:48
-
接线盒里面一般预留长度每根0.15米。
计算配线工程量,遇到接线盒时,盒内预留长度不计算。因为北京定额含了接线盒内的预留长度(开关、插座、灯具等安装子目中)
首次提交 2019-10-24 21:03:19 最近修改2019-10-24 21:13:23 (修改过1次)
-
计算规则说明了接线盒内长度不预留,但接线箱要预留(半周长)。
2019-10-24 21:18:43
-
第十一章 配管、配线
说明
一、本章包括:配管,线槽,桥架,配线,接线箱、接线盒,防水弯头,钢索架设及拉紧装置制作安装,人防预留过墙管、管路保护及刷防火涂料等9节共378个子目。
二、本章定额除车间带形母线安装已包括高空作业工时外,其他项目安装高度均按5m以下编制的;如实际安装高度超过5m时,按有关规定执行。
三、焊接钢管敷设,定额中已包括了管路的内外刷漆,不得另行计算。但不包括刷防火漆、防火涂料,需要时应另行计算;钢管埋设只包括管内刷漆,管外防腐保护应另行计算。
四、配管工程均未包括接线箱、盒、支架制作安装、钢索架设及拉紧装置制作安装、管路保护等,应另行计算。配管安装中不包括凿槽、刨沟的工作内容,发生时执行第十三章附属工程相应定额子目。
五、紧定(扣压)式薄壁钢管敷设定额未包括跨接地线(PE线)的工作内容,若发生另行计算。
六、钢管埋设的挖填土方,执行电缆沟挖填土相应子目。
七、线槽、桥架安装:
1.定额已含支架的安装费用,所用的非成品金属支架的制作,执行金属支架制作相应定额子目。
2.钢制桥架主结构设计厚度大于3mm时,定额人工工日、机械台班用量均乘以系数1.2。
3.不锈钢桥架执行钢制桥架安装相应子目,乘以系数1.1。
八、照明线路>4mm2的导线敷设,执行动力线路敷设相应定额子目。
九、灯具、开关、插座、按钮等的预留线,分别综合在有关定额子目中,不得另行计算。
十、穿线定额中,已综合了接头线长度,不得另行计算。
十一、管内穿护套线规格超过八芯的执行控制电缆相应定额子目。
十二、管内穿二芯软导线适用于RVB、RVS等软导线。
十三、穿引线定额子目仅适用于配管不穿导线的工程。
十四、人防预留过墙管和人防过墙密闭套管的划分:不穿导线为预留过墙管,穿导线为过墙密闭套管。这是北京2012定额解释,看第9条,不算预留。
2019-10-24 21:20:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看