蜡笔小新 2019-10-28 11:21:49 | 广东省 土建预算 | 523查看 6回答
这样设置对吗
这样设置对吗
2019-10-28 12:30:21 补充
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
当然不对
2019-10-28 11:25:45
-
方法正确,你的拉筋,C8-200,要看设计说明的要求,如果是C8-200,那就对了。
2019-10-28 11:26:37
-
你好:可以这样定义
2019-10-28 11:27:26
-
是对的
2019-10-28 11:29:20
-
纵筋的位置看起来有点问题 暗柱的原本尺寸是400 那么上面两个纵筋应该在400往下一个保护层的位置 看图你是在300的中间 也就是150的位置 导致箍筋的长度变大了
2019-10-28 11:33:57
-
1、你这样设置是不对的。暗柱就按照暗柱的配筋信息新建构件,只是在暗柱的位置再用剪力墙画上就可以。
2、根据你提供的图纸,暗柱的配筋是6C16,角筋是4C16,H边一侧是1C16,截面尺寸是200*400。
3、暗柱上另外画了箍筋和拉筋是示意,就是跟你说这个暗柱有一个箍筋和一个拉筋,直接是C10,按间距100布置。
4、不要把暗柱和墙然在一起。暗柱两侧是配筋同墙的配筋,但是在200*400的那个位置和尺寸范围内的钢筋是按照暗柱的钢筋布置的。
首次提交 2019-10-28 11:50:57 最近修改2019-10-28 11:53:51 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看