刘琳 2019-10-31 16:29:03 | 河南省 土建 | 299查看 4回答
布置楼层板
点画布置的板 查板的时候发现板没有在中心线,但是两个板是相邻的 这样画出的板出的量有影响吗,钢筋有影响吗,请讲解。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
产生这个问题的原因是由于框架梁在原位标注的时候,梁的轴线是偏离梁的中心线的。板布置时,板是按梁的轴线来布置的。是正确的。对于钢筋和砼均没有影响。
2019-10-31 16:33:19
-
没有
2019-10-31 16:30:38
-
对板的混凝土没影响,钢筋的话 你别按板边布置就行
2019-10-31 16:31:20
-
不影响的,软件会自动计算,建议可选择板——汇总——查看编辑钢筋看看
2019-10-31 16:33:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看