安装小白、 2019-11-07 10:35:56 | 安徽省 安装 | 2091查看 1回答
电缆头和接线端子
我想问 电缆头的 记取 是无论电缆规格多大进出配电箱都要记取,还是要大于一定的规格要记取电缆头?
电线的接线端子 记取 电线大于多大规格需要记取 接线端子?
比如 3*10的电线 从一个配电箱出来 进入 另外一个配电箱 那接线端子 我算3个还是6个 10平方的端子
麻烦老师 详细解答 比较困惑 谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、都计取。
2、6以上
3、6个
配电箱内有个端子板,电线接在端子板上,细线直接计接线,不用端子。
2019-11-07 10:40:57