春天 2019-11-08 08:57:05 | 浙江省 安装预算计价软件GBQ4.0 | 1252查看 5回答
矿物绝缘电缆敷设BTTVZ-750V-3*(1*95) 2*(1*50),怎么套
矿物绝缘电缆敷设BTTVZ-750V-3*(1*95) 2*(1*50),怎么套定额,2018浙江定额,矿物电缆最大截面积只到70mm2,
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
套截面120平米的电缆
首次提交 2019-11-08 08:58:21 最近修改2019-11-08 08:58:33 (修改过1次)
-
定额乘个系数
2019-11-08 08:59:11
-
编制定额的时候乜有预计到少有的大面积,一般定额站都只会让你套用70mm2,工艺上差别没多大
2019-11-08 08:59:27
-
答:套电力电缆即可。
2019-11-08 09:00:09
-
建议你按电力电缆的, 然后换算正常是人工、机械再乘*1.05
2019-11-08 09:35:18
-
湖北武汉定额 矿物绝缘电缆敷设 RTTZ-3*185+1*95 怎么套定额
定额里面是按照4芯考虑,然后截面积最大50,如果超过50,将如何考虑?矿物绝缘电缆敷设也是像 铜芯电力电缆敷设一样定额乘以系数1.3吗?非常感谢您的回答,谢谢!
-
湖北武汉定额 矿物绝缘电缆敷设 RTTZ-3*185+1*95 怎么套定额
定额里面是按照4芯考虑,然后截面积最大50,如果超过50,将如何考虑?矿物绝缘电缆敷设也是像 铜芯电力电缆敷设一样定额乘以系数1.3吗?非常感谢您的回答,谢谢!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看