白开水 2019-11-08 15:54:00 | 北京市 安装招投标 | 1384查看 2回答
请问各位老师,北京2012定额电气工程中低压配电箱调试什么时候会用?
1、很多咨询公司给的清单项中所有的配电箱都要进行调试,还有自动投入装置调试,事故照明切换装置调试,送配电系统调试等,包括户箱都计算调试。12定额中有这个子目,低压配电箱调试,一直不太明白具体哪些配电箱需要调试?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
安装1个就要调1个
2019-11-08 15:57:28
-
配电箱安装完毕,要带负荷进行调试,检查电线是否发热(容量是否符合设计要求),检查熔断器、电器元配件是否符合设计要求,检查三相是否平衡,等等。调试完成后,即可用计算低压配电箱调试。
配电箱柜本体调试完成后,才能进行送配电系统调试(高压送电装置系统调试、高压配电装置系统调试与低压送电装置系统调试、低压配电装置系统调试)。
首次提交 2019-11-08 20:12:43 最近修改2020-07-12 04:32:24 (修改过1次)
-
2012北京定额中低压配电箱调试什么情况下计取?很急,请大师指点!
1.2012北京定额中低压配电箱调试(按回路)什么情况下计取? 2.采购成套配电箱出厂前是否已调试合格? 3.施工单位安装成套配电箱时,是否还需计取低压配电箱调试(按回路)费用?
-
请问:北京2012年定额第四册中低压开关柜(屏)与配电箱落地安装子目有什么不同,应该如何区分?
请问:北京2012年定额第四册【4-5中低压开关柜(屏)】与【4-25配电箱落地安装】子目有什么不同,应该如何区分?如果是水泵变频启动柜应该计取哪个子目?请知道的老师指导,谢谢!
-
老师您们好, 请问北京2012年安装电气定额,配电箱回路调试是否计取,如果计取套那个定额。是套配电箱调试还是送配送系统调试。
-
各位老师,北京2012安装定额电气安装中,灯具设备安装完毕后已经试亮,然后配电箱送电调试是否包含在配电箱安装和灯具安装里面了吗,是不是不能再计取送配电调试了吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看