生活不容易哈 2019-11-12 17:18:21 | 北京市 土建设计概算预算土建计量GTJ | 357查看 1回答
大大们帮忙看一下表格输入对不对
梁净长2500,
结构说明中给锚固30d,
查地震,得抗震构造措施“7度(三级)”,
因为说明中“三级抗震纵向钢筋的抗震锚固长度Lae=1.05La”
所以两侧总锚固1.05*30d*2
d=14,所以总锚固882
总长度2500 882=3382>2900(超出墙外),墙每侧200厚
所以要设置弯起钢筋,查说明保护层厚度20,所以弯起钢筋水平2900-2*20=2860,
所以一侧弯起(3382-2860)÷2=261
如果超过350梁厚,实际施工是不是上侧向上弯起,下侧向下弯起,分开避免碰撞,插入墙里。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:梁的端部弯折统一的是15D
首次提交 2019-11-12 17:21:37 最近修改2019-11-12 17:22:19 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看