333 2019-11-16 11:56:44 | 四川省 土建 | 364查看 2回答
请问像这种集水坑怎么布置呢?坑的左边上面是筏板,下面是条基,中间还空了一部分,而且坑底在条基和筏板的交接处,还有变截面,怎么处理呢?谢谢
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
欢乐心中飞雪 铂金专家
答题: 129259 被赞: 40833
我也没有见过这样的,给你一个思路试一下
就是正常设置筏板变截面,然后布置集水坑,调整集水坑的放坡角度
2019-11-16 12:48:39
GXZ 铂金专家
答题: 229186 被赞: 43203
“条基”是对筏板变截面设置,右边变截图用承台代替。
2019-11-16 12:55:43
集水坑问题
请问这个集水坑底部钢筋同筏板钢筋了,那我是不是集水坑底部钢筋就不用设置了?避免算重了?
请问这个集水坑怎么处理呢?尤其是转角处谢谢
筏板基础、桩承台在同一顶标高时,筏板厚度1.05m,桩承台厚度2.25m,集水坑坑板顶标高=筏板顶标高(桩承台顶标高)-1.2,这样画出来,在三维中显示不出集水坑且筏板工程量也不会扣减集水坑。试了下把集水坑坑板顶标高改为=筏板顶标高(桩承台顶标高)-1.05(筏板厚度以内)就是正常的。这是什么原因,该怎么解决呢?集水坑坑板顶标高的输入方法都试过(按筏板顶标高-1.2,按桩承台顶标高-1.2,或者直接输标高),结果是一样的2021-11-11 15:47:51 补充砼的量不会扣减
集水坑钢筋输入问题
抗水板的底筋和面筋都是16和14间隔布置,集水坑的上下地面也是间隔布置,那在集水坑的位置如何布置呢。 补充问题:是集水坑的上下钢筋,不好意思,弄错了。补充问题: 不能直接处理哇,筏板底筋和面筋都可以间隔布置哈。请千赢官网首页登录入口的再处理一下。
请问集水坑左右两边出边距离不一样,两边的斜面钢筋也不一样,怎么设置呢?谢谢
集水坑钢筋问题
请问这种集水坑两边的斜向钢筋不一致,怎么布置呢?谢谢