Banle 2019-11-16 17:25:00 | 广东省 土建钢筋算量GGJ2013 | 903查看 2回答
请教一下,承台侧边钢筋需不需要锚入另一个截面承台,锚固长度是多少,有图集出处吗?
这种承台的侧边钢筋需不需要像矩形承台面筋与底筋一样锚入另一截面承台,锚固长度是多少,面筋和底筋锚固长度我取的是la。(是只有矩形需要锚固还是矩形和三角形的侧边钢筋都需要锚固)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
象截图这种组合承台肯定要互锚,锚固长度满足设计文件要求,如设计没有特殊注明按La即可。
2019-11-16 18:13:14
-
这种异形组合承台,不按图集来的,按设计图要求处理,看设计说明,如果没有,问一问设计员这一长度怎样确定。
2019-11-16 17:29:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看