安装小白、 2019-11-19 12:50:14 | 安徽省 安装 | 1965查看 2回答
消防报警立管怎么算
如图声光报警器和手报安装在一个直线上,层高3米 手报标高1.5米 声光报警器标高2.2米 那这两根立管高度怎么算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先要明确这是一个声光报警和一个手动报警按钮带电话插孔,声光报警需要接报警回路,报警+电源线,穿一个管,手动报警按钮需要接报警回路,报警线一个管及电话回路,通讯线一根管。
那么报警管是从顶板到设备的,也就是报警回路管路1.顶板到声光报警器3-2.2 穿20的管,报警+电源线 2. 2.2-1.5米穿15的管 报警线。 手报还需要也就是H需要地面1.5*2=3米 穿15的管 通讯线
2019-11-19 13:22:13
-
立管长度可以按1.5米计算,中间加接线盒,接声光报警
2019-11-19 13:03:57